来源:电工天下时间:2019-07-14 19:37:45 作者:老电工手机版>>
如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。
已知变压器容量求电压等级侧额定电流的口诀
一、求变压器电压等级侧的额定电流大小
1、电工口诀
容量除以电压值,其商乘六除以十。
2、口诀使用
视在电流I=视在功率S÷1.732×10KV=1000KVA÷1.732×10KV=57.736A;估算I=(1000KVA÷10KV)×6÷10=60A
说明:该电工口诀,适用于任何电压等级。

二、变压器的电压等级侧
那么,变压器的电压等级侧是什么意思?
一般电力变压器的一,二次电压是相邻电压等级,3,6,10,20,35,63,110,220,330(仅西北地区),500,750KV,站用变可跨越几个电压级。
既:电力变压器一般500KV/220KV,220/110KV,110/35KV,35/10。
一般情况下变压器的作用就是将高压传输(节约材料减少损耗)过来的电力进行降低电压(也有升压的一般在发电厂 变电站)达到符合用电设备常规使用标准。
因此,在常规的降压变压器上输入端(也叫一次)就是高压侧,输出端(也叫二次)就是低压侧。
一般对受电设备或用户变配电而言,“高压侧”就是指由供电所至变压器一次侧端(高压进线端)“低压侧”就是指由变压器二次侧端(低压出线端)。
从接线上也基本能辨出:高压侧(进线端)一般为“△”接法,低压侧(出线端)一般为“Y”接法。
三、口诀说明
三相电力系统的电流公式为:I=S/√3/电压等级即可,那么任何的电压等级,这个公式可写为:I=S/电压等级*(1/√3)
那么,1/√3等于多少?等于0.5773672055427,也就是约等于6/10。
因此,以上口诀“容量除以电压值,其商乘六除以十”就是这么来的,算出来比理论值稍微大一点,这是工程允许的。
注意,公式中对应物理量的单位:其中:电流I的单位为安培,容量的单位为kVA,电压的单位为kV。这个一定要切记。
以上就是根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀,希望对大家有所帮助。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48