来源:电工天下时间:2019-07-13 11:03:21 作者:老电工手机版>>
分享一个实用的电工口诀,已知变压器的额定容量,来计算变压器的电压等级侧的额定电流的大小。电工天下小编分享一个电工口诀,一个求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀,供大家学习参考。
求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀
1、电工口诀
容量除以电压值,其商乘六除以十。
2、使用举例
视在电流I=视在功率S÷1.732×10KV=1000KVA÷1.732×10KV=57.736A;估算I=(1000KVA÷10KV)×6÷10=60A
3、口诀使用说明
该电工口诀的使用,适用于任何电压等级。