如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

一、电力变压器的载负荷容量

已知电力变压器二次侧电流,计算变压器所载负荷容量的电工口诀。

计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

1、电工口诀

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦;电压等级三千伏,一安四点五千瓦;电压等级六千伏,一安整数九千瓦;电压等级十千伏,一安一十五千瓦;电压等级三万五,一安五十五千瓦。

二、变压器的正常过负荷能力

油浸式变压器所允许的过负荷分为二部分:

1)由于昼夜负荷不均匀而考虑的过负荷,由日负荷率和最大负荷持续时间确定;

2)由于夏季欠负荷而在冬季考虑的过负荷,夏季每低1%,冬季可过负荷1%,但不得超过15%。

以上两部分过负荷同时考虑,室外变压器过负荷不得超过30%,室内变压器过负荷不得超过20%。干式变压器一般不考虑正常过负荷。

三、变压器的故障过负荷能力

在事故情况下,允许短时间较大幅度的过负荷运行,而不论故障前负荷大小,但运行时间不得超过规定时间。

四、变压器的规格型号

1)按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。

2)按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。

3)按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。

4)按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。

5)按相数分:单相变压器,三相变压器。

6)按容量来说,我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。

以上就是计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀,以及该口诀的使用说明,希望对大家有所帮助。 