有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。
一、变压器一般巡视检查项目
1、音响、油位、温度是否正常;
2、气体继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁、有无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;
3、绝缘套管是否清洁、有无裂纹、有无打火放电,引线接头是否良好、有无过热现象;
4、冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解;呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放器(安全气道)是否完好无损;
5、负载及有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。
6、瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。
7、主变外壳接地点接触是否良好,基础是否完整,有无下沉有无水泥脱落或裂纹。
8、有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。
9、冷却系统的运行是否正常。
10、各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。
11、警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。
1、检查变压器的符合电流、运行电压是否正常。
2、检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象;
3、检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;
4、检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象;
5、检查变压器运行声音是否正常;
6、检查变压器的吸湿性是否达到饱和状态;
7、检查变压器油截们是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态;
8、检查变压器防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;
9、检查便器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;
10、检查变压器外壳接地是否良好;
11、对市内外边变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整;
12、对世外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电感是否牢固,木杆,杆根有无腐朽现象。
1、变压器巡视检查的内容
(1)设备外观是否完整无损,各部连接(尤其接地)是否牢固可靠;
(2)外绝缘表面是否清洁,有无裂纹及放电现象;
(3)变压器的油温和温度计是否正常;
(4)油浸式变压器的油色、油位是否正常,气体绝缘式变压器的压力、密度是否正常;
(5)吸湿器硅胶是否干燥或受潮变色;
(6)各部位有无渗漏油现象,防爆膜有无破裂,有无渗漏气现象,气体压力或密度是否降低;
(7)变压器声音是否正常,有无异常振动,异常声响及异味;
(8)变压器是否过负载,引线端子、电缆、母线是否过热,或出现火花,接头螺栓有无松动现象;
(9)各组件(OLTC、冷却器、气体继电器、压力释放阀、风扇、油泵、水泵)运行是否正常;
(10)特殊巡视补充的其他项目,视运行工况要求确定:①大雪天仔细巡视连接点是否有落雪溶化的现象;②雷雨天仔细巡视外绝缘是否有无放电现象或放电痕迹;③雾雨天仔细巡视有无放电闪络声或火花放电现象;④夜间仔细巡视火花放电情况;⑤高温季节、高峰负载期间仔细巡视各连接端子、电缆、母线是否过热。
2、变压器定期巡检增加内容
(1)变压器外壳及箱沿应无异常发热,温度计指示温度与变压器箱体温度应接近,油温应正常(用手摸能停10s,约为55℃以下;手摸能停3s,约为70℃);
(2)各部位的接地应完好,必要时应测量铁芯和夹件的接地电流;
(3)强迫循环冷却的变压器应作冷却装置的自动切换试验;
(4)水冷却器从旋塞放水检查应无油迹;
(5)有载调压装置的动作情况应正常;
(6)各种标志和相色应清楚明显;
(7)各种保护装置应齐全、良好,消防设施应齐全完好;
(8)各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠;
(9)气体绝缘变压器压力表指示、密度继电器应正常,无漏气现象;
(10)瓦斯保护装置的运行应正常:①变压器运行时,瓦斯保护装置应接信号和跳闸回路,OLTC的瓦斯保护应接跳闸回路。②变压器有运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号,此时其他保护装置仍应接跳闸信号。滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂完毕后,重瓦斯改接回跳闸位置。③当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,为查明原因,需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。检查完毕后重瓦斯改接回跳闸位置。
以上就是变压器的日常巡视检查项目的全部内容,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。