当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。
1、过电压
如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等。
2、过电流
如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。
有时随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。
3、夹紧铁芯的螺钉松动
这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。
4、变压器外壳与其他物体撞击
变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。
如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。
这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。
5、外界气候影响造成的放电声
如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。
6、铁芯故障
如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。
7、匝间短路
因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。
8、分接开关故障
分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。
引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查。
以上就是变压器声音异常的几个例子,希望对大家有所帮助。