有关630KVA变压器一个月的变损计算方法,630KVA变压器一个月的变损是多少,以某型号的630KVA变压器为例,该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW,粗略地估算出每月最大损耗。
以某型号的630KVA变压器为例:
该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW
(每月按30天720小时计,粗略估算每月最大损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度);
同容量的另一型号变压器,空载损耗为0.81KW;负载损耗为6.20KW
每月最大损耗=(0.81+6.20)*720=5047.2(度)
这种算法只是估算最大损耗,实际损耗要根据生产班次、有功电量等统一核算才行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。