变压器瓦斯保护范围与动作原理
变压器在运行中,由于内部故障,有时无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生。
瓦斯继电器动作后,如何收集气体判别故障以及轻、重瓦斯保护动作的原因。
1、变压器瓦斯保护的范围
瓦斯保护的范围是变压器内部多相短路;匝间短路,匝间与铁心或外皮短路;铁心故障(发热烧损);油面下降或漏油;分接开关接触不良或导线焊接不良。
瓦斯保护的优点是不仅能反映变压器油箱内部的各种故障,而且还能反映差动保护所不能反映的不严重的匝间短路和铁心故障。
此外,当变压器内部进入空气时也有所反映。因此,是灵敏度高、结构简单、动作迅速的一种保护。
其缺点是不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护。
瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,例如剧烈的震动就容易误动作。 来处:电工技术之家
如果在安装瓦斯继电器时未能很好地解决防油问题或瓦斯继电器不能很好地防水,就有可能漏油腐蚀电缆绝缘或继电器进水而造成误动作。
2、瓦斯继电器的动作原理
当变压器出现内部故障时,产生的气体将聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低。
当油面降低到一定程度后,上浮筒便下沉,使水银接点接通,发出信号。
如果是严重故障,油流会冲击挡板,使之偏转,并带动挡板后的连动杆向上转动,挑动与水银接点卡环相连的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动,两水银接点同时接通,使开关跳闸或发出信号。
常用的瓦斯继电器有两种:一是浮子式;二是挡板式。
挡板式瓦斯继电器是将浮子式的下浮子改为挡板结构。
二者区别:挡板式的挡板结构不随油面下降而动作,而是在油的流速达到0.6~1.0m/s时才动作,所以挡板式瓦斯继电器遇到油面下降或严重缺油时,不会造成重瓦斯误动跳闸。