1、轻瓦斯保护动作的原因
变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要是在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。
由于温度下降或漏油,油面降低。油箱的轻微故障,产生少量气体。轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障处理的原则是停止音响信号。
检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。通过第一项检查,如未发现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别。
如果收集的气体为空气,值班人员将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应先汇报领导,按命令处理。
如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告有关负责人,待命处理。
2、重瓦斯保护动作的原因
变压器的重瓦斯保护动作掉闸的原因是变压器内部发生严重故障,回路有故障,近区穿越性短路故障。
处理的原则:对变压器上层油温、外部特征、防爆喷油和各侧开关掉闸情况、停电范围等进行检查,如有备用变压器,应立即投入,并报告有关领导。收集气体判别故障:如果是内部故障,则不得试送电,应按规定拉开各侧开关,并采取安全措施,等待抢修。如果气体不可燃,而且表计无摆动,则可考虑试送电。如果瓦斯继电器内无气体,外部也无异常,则可能是瓦斯继电器二次回路存在故障,但在未证实变压器良好以前,不得试送电。
但有时瓦斯继电器会发生误动作,因此应采取一定的反事故措施:
将瓦斯继电器的下浮筒式改为挡板式,触点改为立式。这样可以提高重瓦斯动作的可靠性。
瓦斯继电器引出线应采用耐油绝缘线。瓦斯继电器的引出线和通往室内的二次电缆应经过接线箱。
在箱内端子排的两侧,引线应接在下面,电缆应接在上面,以防电缆绝缘被油侵蚀;引线排列应使重瓦斯跳闸端子与正极隔开。
处理假油位时,注意防止瓦斯继电器误动。瓦斯继电器的端盖部分及电缆接线端子箱应有防雨措施。
对新投入的瓦斯继电器的浮筒应作密封试验,在其运行中应进行定期试验。如果使用塑料电缆,应注意检查是否有被老鼠、白蚂蚁咬坏等情况。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。