阻抗电压(短路阻抗)的定义,变压器的阻抗电压
来源:电工天下时间:2022-03-30 20:43:05 作者:老电工手机版>>
有关阻抗电压的定义,阻抗电压也称短路电压,它是变压器通过额定电流时在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗,阻抗电压的试验求取方法。
一、阻抗电压的定义
阻抗电压也称短路电压(Uz%),它表示变压器通过额定电流时在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。
试验求取的方法为:将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。
正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击。
二、阻抗电压(短路阻抗)
阻抗电压(Impedance Voltage)是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。
阻抗电压(Impedance Voltage)Uk (%)是涉及到变压器本钱、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
阻抗电压(Impedance Voltage)
同容量的变压器,阻抗电压(Impedance Voltage)小的成本低,效率高,价格便宜。
另外,运行时的压降及电压变动率也小,电压质量轻易得到控制和保证,因此从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压(Impedance Voltage)小一些好。但从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压(Impedance Voltage)大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。
不同容量的变压器对应的阻抗电压(Impedance Voltage)值国标是有相关规定的。
三、变压器的阻抗电压指什么?
现在标准的叫法是《短路阻抗》,单位为百分数。通俗的说法,就是变压器的内阻抗。
变压器的阻抗电压定义:当一个绕组接成短路时,在另外一个绕组中产生额定电流所施加的额定频率的电压。
此电压(施加的电压)常以额定电压为基准,用标幺值(百分数)来表示(施加电压值/额定电压值*100%),也可以用短路阻抗标幺值来表示。由两部分组成,电阻分量和电抗分量。大型变压器中,电阻分量远远小于电抗分量,因此在工程计算时,往往用电抗分量来代表变压器阻抗。
A、双绕组
变压器当一侧绕组的端子短路,以额定频率的电压施加于多相 变压器另一侧绕组的线路端子上或单相 变压器另一侧绕组的端子上,并使其中流过额定电流时所施加的电压。
B、多绕组
变压器以任一对绕组组合为准,当该对中的一侧绕组短路,以额定频率的电压施加于多相变压器该对中另一侧绕组的线路端子上或单相变压器同一对中另一侧绕组的端子上,并使其中流过相当于该对中最小功率的额定电流时所施加的电压。
注:
①上述阻抗电压均换算到参考温度,除特殊指明外,均以该施加电压绕组额定电压的百分数表示。
②多绕组变压器,为简化计算,各个组合下的阻抗电压可以折算到同一功率。
变压器的阻抗电压是什么意思,把变压器的副边短路,原边逐渐的从0 开始加电压,当副边的电流到达额定电流时(其实原副绕组均达额定电流),这是加在原边的电压叫做阻抗电压。把这个电压除以原边的额定电压得到的值,称为变压器的阻抗。
问题:阻抗电压是什么?
解答:阻抗电压也称短路电压(Uz%),它表示变压器通过额定电流时在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。
用试验求取的方法为:将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。
它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义。来自:电工天下
同时两台变压器能否并列运行,并列条件之一就是要求阻抗电压相等;电力系统短路电流计算时,也必须用到阻抗电压。
如果阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压器及一次回路设备承受短路电流的能力也加大。
因此,在选用变压器时必须慎重考虑短路电压的数值,一般是随变压器容量的增大而稍提高短路电压的设计值。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
变压器短路干燥法

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。
时间:2022-06-02 15:20:52
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
- 上一篇:如何测量电力变压器铁芯的绝缘电阻?
 - 下一篇:直流串励电机接线柱有什么区别?
 