直流电机的检测维修方法(图文)

作者:老电工时间:2017-08-06 18:45:41

直流电机怎么检修?

推荐使用万用表检查法来检测直流电机的故障,直流电机的机壳带电,或绕组短路均会导致电机不能正常运行,直流电机的常见故障类型与检测维修方法,在遇到直流电机故障时,希望可以帮上大忙。

一、直流电机的检修方法

一般情况是机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行等方面的故障。

检测直流电机故障的常见方法:

1、观察法。

通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。

2、万用表检查法。

用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。

3、兆欧表法。

根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。

4、试灯法。

如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。也可用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。

5、电流穿烧法。

用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。

6、分组淘汰法。

对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。