电动机星三角启动与降压启动保护电路

电动机星三角启动:启动电流可以降低到1/3。

一、星三角启动属于降压起动

我国三相异步电动机功率4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星三角降压起动。

星三角起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星三角起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。

定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。

星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。

二、降压启动的保护电路

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

2、方法:在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3、因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

因此,不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动。

一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

注意,只有鼠笼型电机才采用星三角启动。

本人在实际使用过程中发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。

而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

相关文章
  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

  • 电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。

    时间:2022-03-11 15:25:34

  • 电动机星三角启动时间的计算方法

    电动机星三角启动时间的计算方法

    电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。

    时间:2022-01-18 06:09:14

  • 时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    时间继电器控制的星三角降压启动电路图,

    时间:2021-10-16 18:19:19