有关电动机星三角转换启动的原理,三相异步电动机的三角接法和星型接法区别,电动机接线盒中的不同,究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。
对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。
在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源,就是将电源的三条火线分别与电机三个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连,在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V。
由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点,减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动。
当电机启动基本正常后,它的工作电流与启动时相比会大幅减少,这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连,形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连,这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作。
三相异步电动机的三角接法和星型接法区别
(把123看为首,456视为尾,首首相连为Y(星)型接法,首尾相连为角型接法)
两种接法,与接入没什么关系,如图2和3, D1。D2。D3接A。B。C三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同, 三个接线片,一般不进行随便修改,只要了解他们的区别就行,图2是星型,图3是角型 电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;
如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。
究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌,这和绕组有关系。
如果标有380V或者400V,后面画一个三角 就三角型接法,画Y就星型接法; 大部分电机默认三角形接法,也有一些是380V下以Y型运行的。
区别电动机三角接法的功率较大,一般是7.5KW以上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小, 三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大,一旦启动,周围的灯泡都要暗2下,所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动,不过还没搞明白) 电动机的接法是可以调整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了,一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380..
注意区分,Y/△和Y—△ ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。