【图】星三角降压启动的主回路电路图说明
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:04:40 作者:老电工手机版>>
有关星三角降压启动的主回路电路图,星三角降压启动的主回路,主回路里大有学问,多大功率的电动机要用降压启动,一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动。
星三角降压启动的主回路电路图
星三角降压启动的主回路,主回路里大有学问。
图:

上图电路是星三角降压启动的主回路。
多大功率的电动机要用降压启动?
有说7.5KW以上就要降压启动,也有说11KW的,还有说15KW的。
有的厂的55KW的电机还是直接启动。
其实,多大的电动机要用降压启动,这个并没有硬性的规定的,而是要看电机所在的母线系统能够承受多大的电流,还要根据变压器的容量,电机距变压器的距离,导线的截面,启动电流对电网的冲击等等因素都要考虑进去。
一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动了,否则当大容量电动机启动时会产生非常大的电压降,会损坏其它用电设备。
图:

星接法就是把电动机的三个绕组的头或尾连到一起或说是短接,大家看图的上部就是把三个绕组的U2 V2 W2连到了一起。
下部的图就是在电机上连接线的方法了。
把三相绕组的头或尾连到了一起,再有绕组的电阻都很小,那样会不会短路了,能送上电吗?
不会的,电机三相绕组各一端联结为中性点(星形接法),三相绕组的另一端接三相电源,尽管大功率电机每相绕组的线阻很小,但线圈的感抗就是负载,三相绕组阻抗平衡,各绕组通过电流在中性联结点的矢量和为零。
因此,中性联结点与各相线的电压均为220V(相电压)。这就是星接法。
图3,

箭头所指的就是用来封星的接触器KM2。
角接法,角接法就是三相绕组的首尾相连,然后接到三相电源上。
如下图:

三个绕组,分别是U1 U2一组,V1 v2一组,W1 W2一组。这是三个绕组。角形接法是把三个绕组首尾相连,所以就出现了我用红线画的图了。
U1 W2相连 V1 U2相连 W1 V2相连。这样就构成了三角形接法。
在看主回路的电路图的时候,电机上端是UVW,到下端就变成WUV了,这是不是倒相了。

相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
一例软启动器主回路的接线图

一个软启动器主回路的接线图,如下图所示,有需要的朋友参考下
时间:2021-12-28 10:10:42




