【图】交流电动机绕组如何排列?
来源:电工天下时间:2019-11-24 07:45:08 作者:老电工手机版>>
有关交流电动机绕组的排列方法,交流电动机绕组排列的基本原则,绕组的排列形式,槽中绕组边(导体)的位置,各绕组端部的连接,包括计算参数、编绘电动机的槽号、划定极距等。
交流电动机绕组排列原则
如图:

图1 三相4极24槽交流电动机定子单层链式交叉绕组展开图
(a)—绕组的排列形式 (b)—槽中绕组边(导体)的位置 (c)—各绕组端部的连接
在交流电动机绕组嵌线排列原则的指引下,可以很方便的了解和掌握绕组嵌线排列技术;并且分解出绕组展开图绘制的绘制步骤,方便实际操作。
1、计算参数。
根据电动机的相数m,已有的槽数Z1与极对数P,计算极距以及每极每相槽数q,即
极距(槽):=Z1/2P
每极每相槽数(槽/极?相):q=Z1/2Pm
关于绕组的节距以及绕组所采用的形式,可以根据原电动机或手册获得。
2、编绘电动机的槽号。
根据电动机的槽数,按照展开的形式画出每个槽,即将所有线槽等距离地画出,每一小竖线(竖线中间空出)代表一个线槽(也代表该槽内的导体),并且按顺序在每个槽(竖线中间空出部分)编上相应的号码,在画槽的时候,一般要多画几个,编号时要考虑到电动机槽的圆周整体性,所以要在展开槽的两端,同时绘出首尾号码。注意在竖线中间上部留出每极每相槽数的位置。
3、划定极距。
在已编绘好槽号的基础上,从第一槽的前面半槽地方起,到最后一槽后面半槽止,在槽的上面划一长线,并根据电动机极距的具体数值,将它分为2P份,每份下面的槽数就是一个极距。注意在划定极距的时候,要预留出一定空间,即为绕组展开图上部绕组绘制留出相应的位置。确定各极距相应的位置,为确定每极每相槽数的位置打下了基础。
4、确定每极每相槽的位置。
在一个极距下,按照相数m,首先分成m等份(也称作整体分布绕组),然后根据每极每相槽数的具体数值,在已划定极距相应位置的基础上,确定每个槽属于哪相绕组的位置。三相单层绕组分别用“U”.“V”.“W”表示各槽相绕组边的位置;若为双层绕组,则只标上层边所在槽的位置。以为后期绕组嵌线,确定各相绕组具体绕组所嵌的位置提供方便,不至于搞混。
5、标定电流方向。
按照交流电动机绕组排列原则的第(1).(2)两条,即一个极距内所有导体的电流方向必须一致,相邻两个极距内所有导体的电流方向必须相反的原则。在已划分定各极距相应位置的基础上,标定出每个极距内各槽导体的电流方向。为后期各相绕组绕组与绕组间.绕组组与绕组组间的连接提供理论依据,以及操作上的便利。
6、绕组展开图成图。
根据电动机的工作原理,一台交流电动机可以有很多中嵌排方式,但一般都要按照原电动机的绕组形式,即是单层绕组.还是双层绕组,以及叠式.还是波式,链式.还是交叉式等具体情况,先确定绕组的节距y,再绕制绕组。
一组绕组之间的连接取决于同属绕组中电流的方向,绕组组之间的连接也取决于绕组中的电流方向,但同时也取决于同属一相绕组的并联支路数。在设计绕组排列时没有考虑电流的因素。有些电动机,尤其是大功率低速电动机,绕组中电流很大,这就要求选用很粗的绕组导线。但粗导线绕组嵌线很困难。
为解决这一问题,可以将每相绕组分成两条支路并联起来,再接引出线。同一相绕组中各并联支路必须对称,也就是说各并联支路中串联的绕组数必须相等。
总的来说,在前面各步已绘好的基础上可完成绕组展开图。
具体操作中,首先按照绕组的节距,把绕组展开图上部,同属于一相绕组的绕组边,有规则的连接起来构成绕组。然后在绕组展开图的下部,以确保绕组边中的电流方向,连接各相绕组端部线头,以及各相绕组组的端部线头。
【例1】试绘制三相电动机4极24槽单层绕组展开图。
按照上面讲的绕组排列原则的前两条(1).(2),以及绕组展开图形绘制操作步骤进行。
第(1)步,参数计算。
极距:=Z/2P=24/4=6 槽
每极每相槽数:q=Z/2Pm=24/4×3=2 槽/极?相
在第一步的基础上,把第(2)~(5)步的操作内容绘在一起,如图2。

图2 三相24槽4极电动机单层绕组槽号绘编标定电流方向的排列展开图
第(6)步,绕组成图,如图3所示。本例采用的是同心交叉式,即大绕组套小绕组,按照电流示意的方向,进行一个绕组组内的连接,如1-8大绕组与2-7小绕组的连接;然后再进行绕组组与绕组组的连接,如U相绕组的两个绕组组之间的连接。

图3 三相24槽4极电动机单层绕组展开图
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50





