【图】电动机星三角启动控制电路的安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-05 14:56:26 作者:老电工手机版>>
有关电动机星三角启动控制电路的电路分析,电动机星三角启动安装的注意事项,以及电动机星三角启动常见故障,介绍了故障现象的表现与处理方法。
电动机星三角启动控制电路
鼠笼式异步电动机Y-△自动启动电路(时间继电器自动切换)
该电路电动机启动过程的Y-△转换是靠时间继电器自动完成的。
一、电动机星三角启动控制电路分析
2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的延时断开接点通电吸合,KM3的主触头闭合将电动机的尾端连接,电动机定子绕组成Y形连接,这是电动机在Y形接法下降压启动。
3、当时间继电器KT整定时间到时后,其延时常开触点打开,交流接触器KM3线圈回路断电,主触点打开定子绕组尾端的接线,KM3的辅助常闭触点闭合为KM2线圈的通电做好准备。
4、时间继电器KT动作使,其延时常开触点闭合,接通KM2线圈回路,使得KM2通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,KM2主触头闭合将定子绕组接成三角形,电动机在△接法下运行。
5、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
6、线路中的互锁环节有:KM2常闭触点接入KM3线圈回路。KM3常闭触点接入KM2线圈回路。
7、空气开关下面的电流互感器和电流表,是为了测量电动机电流,便于监视电动机的运行情况。
二、电动机星三角启动安装注意事项
1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。
不可用于Y形接线的电动机应为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。
2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。
3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,应为电动机突然反转电流剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。
4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关负荷侧调电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。
5、起动时间;
起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还为提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。
起动时间过长;起动时间过长电动机的转速随以转起来,但因起动时间过长,电动机会应低电压大电流电动机发热烧毁。
起动时间调整;为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。
6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的,所以只适用于轻载或空载的电动机。
三、电动机星三角启动常见故障
1、Y启动过程正常,但按下SB3后电动机发出异常声音转速也急剧下降,这是为什么?
分析现象:接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析,很可能是电动机主回路接线有误,使电路由Y接转到△接时,送入电动机的电源顺序改变了,电动机由正常启动突然变成了反序电源制动,强大的反向制动电流造成了电动机转速急剧下降和异常声音。
处理故障:核查主回路接触器及电动机接线端子的接线顺序。
2、线路空载试验工作正常,接上电动机试车时,一起动电动机,电动机就发出异常声音,转子左右颤动,立即按SB1停止,停止时KM2和KM3的灭弧罩内有强烈的电弧现象。这是为什么?
分析现象:空载试验时接触器切换动作正常,表明控制电路接线无误。问题出现在接上电动机后,从故障现象分析是由于电动机缺相所引起的。电动机在Y起动时有一相绕组为接入电路,电动机造成单相启动,由于缺相绕组不能形成旋转磁场,使电动机转轴的转向不定而左右颤动。
处理故障:检查接触器接点闭合是否良好,接触器及电动机端子的接线是否紧固。
3、空载试验时,一按起动按钮SB2,KM2合KM3就噼叭噼把切换不能吸合。
以启动KM2和KM3就反复切换动作,说明时间继电器没有延时动作,一按SB2起动按钮,时间继电器线圈得电吸合,接点也立即动作,造成了KM2和KM3的相互切换,不能正常启动。
问题出现在时间继电器的接点上。
相关文章
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A
问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图
一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
时间继电器控制的星三角降压启动电路图
时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19