有关电动机起动前的检查项目,这里总结了八条电动机起动前必需检查的项目,包括检查绕组间和绕组对地绝缘电阻、检查电机的外表有无裂纹、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常等。
1、新的或长期停用的电动机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。
通常对500V以下的电动机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。
绝缘电阻每伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,惦记的固定情况是否良好。
3、检查电机传动机构的工作是否可靠。
4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
8、检查电机接地装置是否可靠。