有关电动机绕组断路的故障原因与恢复方法,发生在单层绕组同一相,同一槽线圈组中端部多根数漆包线断路的修理方法,发生在同一相不同槽线圈中的多根断路导线修理方法。
电动机绕组断路故障如果发生在线圈端部,而且为单根数漆包线时,只需连接两断头焊上即可。
多根断路的快速修复法:
1、发生在单层绕组同一相,同一槽线圈组中端部多根数漆包线断路的修理(如图1)
(1)在线圈断路处加热至100℃左右,使线圈绝缘软化,挑出所有断线头,将其分成两个区,如断路发生在A-X相,就把接线盒内A相靠线圈端定为A区,另一端为X区。刮去断线表面绝缘漆及氧化层,露出原始铜线。长度为断路线直径的五倍以上。选同规格、同型号的漆包线一段,也刮去两端表面绝缘漆备用。
(2)用500Mf兆欧表在A区多根断路线头中找出与接线盒中A相相通的线头定为A1。再在X区内用同样方法找出与电动机接线盒内X相相通的线头X1。把A1、X1分别作上记号。
(3)先将A区的线头A1与X区任意线头(X1除外)相连接。当A区与X区断线头都连接完,剩下的那一根断线头再与X区中的X1断线头相连接。
同样方法,也可从X区先连接。
二种连接操作方法:
①将刮去绝缘层的断线头与新选用的漆包线头采用绞合法绞合(即缠绕)。绞合回数必须在两回以上,并把线头压紧。
用导电性能好的磷铜条焊接后用绝缘包扎带包扎,或用绝缘套管套住,整形绑扎好浸漆烘干。
②取10倍以上同规格型号断路导线直径长度的漆包线刮去绝缘层,露出铜体,按照螺旋弹簧形从断路的A区绞合到X区,把断路两导线头绞合到中间。
然后,从断路线头处把绞合螺旋圈稍拉开,把断路两端导线头从拉开缝中钳出螺旋圈外,折回压紧在螺旋圈上(如图2)。用磷铜焊条焊牢,包上绝缘带或套上绝缘套管,整形绑扎好浸漆烘干。
2、发生在同一相不同槽线圈中的多根断路导线修理方法
先找出同一相两只线圈不同槽的中间过线(线圈间连接线),过线处也需要加热,待绝缘软化后挑出过线,并剪断(如图3),再一组线圈一组线圈的去测量,找出各区线圈首端、尾端,分成两个区,其他步骤按“1”中介绍的方法进行处理。