有关三相异步电动机的启动与制动原理,三相笼型异步电动机的启动分为全压启动与减压启动二种方式,哪种启动方式对电网更有利呢,一起来了解下。
三相异步电动机的启动与制动原理
步进电动机工作时,转子从静止状态到稳定运行的过程称为启动过程或简称启动。
电动机拖动生产机械的启动情况,是依不同生产机械而异的。
有的生产机械如电梯、起重机等,其启动时的负载转矩与正常运行时的相同;而机床电动机的启动过程接近空载,待转速接近稳定时再加负载;对于鼓风机,在启动时只有很小的静摩擦转矩,当转速升高时,负载转矩很快增大;还有的生产机械电动机需频繁启动、停止等。
这些都对电动机的启动矩几提出了不同要求。
在电力拖动系统中,一方面要求电动机具有足够大的启动转矩,使拖动系统尽快达到正常运行状态;另一方面要求启动电流不要太大,以免电网产生过大电压降,从而影响接在同一电网上其他用电设备的正常运行。
此外,还要求启动设备尽量简单、经济、便于操作和维护。来自:电工技术之家
一、三相笼型异步电动机的启动
三相笼型异步电动机因无法在转子回路中串接电阻,所以只有全压启动和减压启动两种方法。
1、全压启动
全压启动是将笼型异步电动机定子绕组直接接到额定电压的电源上,故又称直接启动。
全压启动时启动电流大,可达I、的4-7倍,启动转矩并不大,一般为(0.8一1.3)几,但启动方法简单,操作方便,如果电源容量允许,应尽量采用。一般10 kW及以下电动机均采用直接启动。
2、减压启动
减压启动一般来说不是降低电谏电压,而是采用某种方法,使加在电动机定子绕组上的电压降低。
减压启动的目的是减小启动电流,但由于电动机的电磁转矩与定子相电压的平方成正比,在减压启动的同时也减小了电动机的启动转矩。
因此,这种启动对电网有利,但对被拖负载的启动不利,适用于对启动转矩要求不高的场合。
减压启动常用的方法:定子串电阻或电抗减压启动、自藕变压器减压启动和星形一三角形减压启动等。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23