有关电动机发热故障的排除方法,电动机故障的判断与排除方法,当电机温度超过最高工作温度,或温升超过规定值时,这一类故障的排除方法,并介绍了电动机温度的测量方法。
当电机温度超过最高工作温度,或电机温度超过规定值,或电机温度暂示超过规定值,但在低负荷时温升突然增大时,说明电机有故障。
判断与排除方法:
1、在额定负荷下温升未超过温升限度,仅由于环境温度超过40℃,而使电机温度超过最大允许工作温度。这种现象说明电机本身是正常的。
解决办法:用人工方法使环境温度下降,如办不到,则必须减负载运行。
2、在额定负载下温升超出铭牌规定。 不管什么情况,均属电机有故障,必须停机检查,特别对温升突然变大更要注意。
外部原因:电网电压太低或线路压降太大(超过10%),负载太重(超过10%),电机与机械配合不当;
内部原因:单相运行、匝间短路、相间短路、定子接地、风扇损坏或未固紧、风道阻塞、轴承损坏,定转子相擦、电机与电缆接头发热(特别是铜铝或铝铝连接)、电机受腐蚀或受潮等。
此外,从理论上讲电机均可正反转,但有些电机的风扇有方向性,如反了,温升会超出许多。总之,必须针对各种具体情况,排除故障。
通常说A级的极限工作温度为105℃,A级的最高允许工作温度是90℃。那么,极限工作温度与最高允许工作温度有何不同?
其实,这与测量方法有关,不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样。
1、温度计法
其测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度。这个数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15℃左右。该法最简单,在中、小电机现场应用最广。
2、电阻法
其测量结果反映的是整个绕组铜线温度的平均值。该数比实际最高温度按不同的绝缘等级降低5~15℃。该法是测出导体的冷态及热态电阻,按有关公式算出平均温升。
3、埋置温度计
试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度最高的部件里。其测量结果反映出测温元件接触处的温度。大型电机常采用此法来监视电机的运行温度。
各种测量方法所测量到的温度与实际最高温度都有一定差值,因此需将绝缘材料的“极限工作温度”减去此差值才是“最高允许工作温度”。