电动机在额定电流以上运转时,线圈温度会升高,导致绝缘劣化、寿命缩短或线圈烧损,因此应减轻负载使其在额定电流以下工作。另外,三相电动机各相间电压不平衡时,会产生不平衡电流,使温度上升不均衡,产生局部过热。
因此,应定期测定各相电流值并记录。
电机的电流怎么算的?知道电机的多少瓦的 怎么算?
解答:
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
1、三相电动机电流
380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数
2、单相电动机电流
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A)
P---电动机的功率(KW)星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1.2A3000V电压,4千瓦1A6000V电压,8千瓦1A经验公式
2:3KW以上,电流=2*功率;
3KW及以下=2.5*功率
最常见的就是三相交流异步电动机.
电机的感性负载 其启动电流是额定工作电流的2倍.
P=√3U线I线CosΦ
P=3U相I相CosΦ
对于星形接法:U线=√3U相,I线=I相
对于角形接法:U线=U相,I线=√3I相
这些公式肯定你很熟悉,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。
在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流。
因此,均用第一个计算公式(根号3倍)。如果有特殊情况,均为相电压和相电流,那么必须用第二个计算公式了(3倍关系)。
附1,三相电机电流计算公式
三相电动机电流
380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。
具体计算公式:I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数。
有关电流计算公式与电流单位的换算方法,电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。....
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。....
有关电动机启动电流的计算公式,启动电流是指电气设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,来看下它的计算公式是怎样的。....
电流计算公式及电流单位换算,电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA),电流单位换算方法。....
电流计算公式与电流单位换算方法,电流的大小用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。....