一、电动机的种类
选择电动机的种类是从交流或直流、机械特性、调速与启动性能、维护及价格等方而来考虑的。
三相异步电动机有笼型和绕线转子型之分,在选择时可参考下列一些原则:
1、首先考虑选用三相笼型异步电动机,因为它具有结构简单、坚固耐用、工作可靠、价格低廉和维护方便等优点。
主要缺点是调整困难,功率因数较低,启动电流较大及启动转矩较小。
因此,主要适用于作为机械特性较硬而无特殊调整要求的一般生产机械的拖动,例如一般的机床、功率小于100kW的水泵和通风机等生产机械。
对某些要求启动转矩较大的生产机械,例如纺织厂的梳棉机、织布机以及压缩机、皮带运输机等,则可以选用高启动转矩笼型电动机。
在只要求有级调整的场合,可以选用笼型多速电动机,它适用于机电有级变速的机床和电梯等生产机械。
2、绕线转子电动机的价格较笼型电动机高,但是它的机械特性可通过转子外加电阻的办法加以调节,因而能限制启动电流,提高启动转矩。故它可适用于电源容量较小,而电动机功率较大或有调整要求的场合。例如某些起重机、卷扬提升设备、锻压机及重型机床的移动横梁等。
3、当调整范围低于1: 10,且又要求能平滑调整的生产场合,可先选用滑差电动机。
电动机的结构形式按其安装位置的不同可分为卧式与立式两种。臣卜式电动机的转轴是水平安装的,立式电动机的转轴则与地面相垂直。
两者轴承的安装方向不同,故不可任意将卧式电动机竖立起来使用。
在一般情况下应尽员选用卧式电动机,只有在需要垂直运转的场合(如立式深井水泵以及钻床等),为了简化传动装置时,才考虑采用立式电动机(因为它的价格较贵)。
二、电动机的防护形式
电动机的防护形式有多种,其正确选择也十分重要。
由于电动机要能在具体的安装环境里长期工作,为防止受周围媒介质(如潮气、水分、粉尘、有害气体或杂质等)侵袭而造成故障或引发事故,实用中选择时,必须根据不同的工作环境选择适宜的防护形式。
电动机的防护形式有开启式、防护式、封闭式、防爆式和潜水式等数种。
通常情况下选用开启式当然最便宜,但它只适用于干燥而清洁的环垅;对于潮湿、易受风雨侵蚀、多灰尘、易燃、腐蚀性的环境应选用封闭式,当灰尘对电机绝缘无害、且易为压缩空气吹净时,可改用防护式(或防滴式);至于潜水泵用电动机,则应采用完全密闭式,以保证在水中工作时,潮气不能侵人;当电动机在有火灾或爆炸危险的环境水中工作时(如矿井或油池等),应注意必须选防爆式。
猜你喜欢:
电动机的常用保护措施
电动机的常用保护措施有哪些,说到电动机的保护,主要是指短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护,这个在电动机的日常维护中要格外注意。....
直流电动机的工作原理
有关直流电动机的种类与工作原理,包括直流发电机和直流电动机,永磁直流电动机,无刷电机等,直流电动机的工作原理是什么,线圈与磁场的作用关系。....
直流电动机定子绕组故障
直流电动机定子绕组常见故障类型,包括定子绕组开路,励磁绕组匝间短路,定子绕组对地短路,换向绕组和补偿绕组短路等,直流电动机定子绕组的多发故障现象。....
相关文章电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
如何选择不同防护型式的电动机?

电动机有不同的防护类型,那么在实际的生产环境中,应该怎么来选择不同防护型式的电动机,具体分为哪几种情况,下面一起来看下。
时间:2021-10-31 18:11:08
电动机的常用保护措施的六种类型

电动机的常用保护措施有哪些,说到电动机的保护,主要是指短路保护、欠压保护、失压保护、弱磁保护、过载保护及过电流保护,这个在电动机的日常维护中要格外注意。
时间:2020-12-01 13:23:20
三相异步电动机防护等级(IP)含义图解

有关三相异步电动机防护等级(IP)的含义,防护等级:表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 4),IP是防护的英文缩写。
时间:2020-02-08 10:42:59
电动机分类方式及各种类电动机说明

电动机分类方式及各种类电动机说明电动机的分类:根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。电动机按结构及
时间:2020-02-02 07:54:35
电机短路的几种形式,电机短路的常见原因

在电机的运行中,短路或断路的问题所带来的后果很严重,比如绕组短路或匝间短路时,会造成电机局部发热,导致电机损坏等问题,今天就来看下电机短路的几种形式。
时间:2019-12-26 16:19:44
直流电动机的种类与工作原理

有关直流电动机的种类与工作原理,包括直流发电机和直流电动机,永磁直流电动机,无刷电机等,直流电动机的工作原理是什么,线圈与磁场的作用关系。
时间:2019-11-22 10:18:46
不同种类电动机的容量选择问题

不同种类电动机的容量选择问题原文标题:电机容量的选择分为连续工作制电动机容量的选择,短时工作制电动机容量的选择,带恒定负载时电动机容量的选择,与电工天下小编一起
时间:2017-03-17 07:34:52
- 上一篇:电动机电流值检测及记录要求
- 下一篇:三相异步电动机工作原理(旋转磁场产生原理)