有关电动机进海水的处理方法,电动机进了海水用淡水冲洗干净,进行烘干以后,必须彻底进行检,进行烘干,但烘干后的发电机可能会受潮,要处理后才能使用,采用铜损法进行烘干的操作方法。
电动机进了海水用淡水冲洗干净,进行烘干以后,必须彻底进行检查,看有没有短路或是其他问题;最好重新蘸绝缘漆,在烘干;轴承要更换润滑油(黄油);都没有问题以后才可以使用的。
晾干了可以用,如果能打开的话,把里边的离心开关接触点擦一下;如果是直流电机的话,打来了把碳刷等处要擦尽,因为海水里有盐份的,导电不良,
建议:1、自来水冲洗浸泡2、蒸馏水浸泡3、先低温再高温烘干4、兆欧姆表检验绝缘强度5、去浮锈,装配6、重检绝缘强度,试运行
可以进行烘干,但烘干后的发电机可能会受潮,要处理后才能使用;
发电机受潮后会有的现象:
1.无功电力表反指
2.定子电流周期性摆动
3.有功负荷稍低
4.定子电压降低
5.转子电压
6.电流根据故障点的不同有不同的指示
7.转子回路断线时
8.电压升高,电流为零;励磁机励磁回路或电枢回路断线
9.电压、电流近于零。
采用铜损法进行烘干:
铜损法是直接将定子的三相串联起来,然后加直流电流进行烘干。此方法具有简单可 靠、便于操作的优点。
实际中,如果清洗后就直接对 发电机组加电流,易造成定子线圈的损坏。
铜损法是直接将发电机组启动旋转,利用机组自身的热 风将定子、转子线圈表面的潮气风干然后再将发电 机出口三相短路,使发电机处于三相短路运行。
在操作中要严格控制定子线圈温度不要上升得过快, 尽量使发电机定子、转子同步地得到烘干。
一些单机容量较小的水电站在机组被水淹没或定子转子线圈严重受潮后均可以铜损法烘干。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。