有关异步电动机的转差率与技术参数,转子中的感应电动势和电流的关系,转差率:同步转速n1与转子转速 n之差对同步转速之比值,用S表示。
异步电动机的转差率
分析n和n1间的关系:
1、当n=0,转子切割旋转磁场的相对转速n1-n= n1为最大,故转子中的感应电动势和电流最大。
2、当转子转速n增加时,则n1-n开始下降,故转子中的感应电动势和电流下降。
3、当n= n1,则n1-n=0,转子导体不切割定子旋转磁场,故转子中没有感应电动势。转差率:同步转速n1与转子转速 n之差对同步转速之比值,用S表示。
S是恒量异步电动机性能的一个重要参数,分析几个特定工作状态下的S值。
1、电动机静止或在启动的瞬间,n=0,S=1。
2、电动机空载时,需克服的阻力很小,故转速很高,S很小。
3、电动机额定负载时的转差率S约为0.01~0.07。
4、电机处于电动机状态运行时0<S<1。