电动机的机械功率的选择与计算方法
来源:电工天下时间:2019-11-12 06:40:40 作者:老电工手机版>>
电动机的机械功率的选择与计算方法,根据生产机械所需要的功率进行选择,使电动机在额定负载下运行,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
电动机的机械功率的选择
电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
选择注意事项:
(1>如果电动机功率选得过小.就会出现"小马拉大车"现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
(2)如果电动机功率选得过大.就会出现"大马拉小车"现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利,而且还会造成电能浪费。
正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
(1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw)。
可按下式计算所需电动机的功率P(kw):P=P1/n1n2式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。
按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?
解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw 由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。
(2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
(3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串Fs%的计算公式为
FS%=tg/(tg+to)X100%
式中tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。(来自:电工天下)
此外,也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。
具体做法:
了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。
试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。
验证的方法:
使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。
如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。来自:电工技术之家
如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电动机的功率选得过大(即"大马拉小车"应调换功率较小的电动机。
如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小马拉大车"),应调换功率较大的电动机.
表:
负载情况 空载 1/4负载1/2负载3/4负载 满载
功率因数 0.20.50.77 0.850.89
效率 0 0.78 0.85 0.880.895
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
一文看懂起重电机的机械特性曲线

起重电机的机械特性曲线,起重电机在转子回路中串接许多电阻,使得电机电流不因堵转而大增,由此保护电机,这种特性叫做电动机机械特性的硬度。
时间:2021-12-28 10:10:46
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响

电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响?电动机绕组线径加粗,但匝数不变,会对电动机产生什么影响,电动机功率会不会增大,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:59:30
电动机机械故障怎么进行修理?

电机修理主要是绕组部分,但为了可以在短时间内有效排除电动机的故障,必须掌握检查分析和排除电动机故障的方法,学会掌握机械部分修理方法,下面一起来看下。
时间:2021-11-24 13:08:48
不同功率的单相电机的接线方法

功率较大的单相电机,其主副线圈是分开的,而且上面有离心开关,一共有6个接线端子,其接线方法与小功率单相电机是不同的,不同功率的单相电机的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-09-18 06:26:47
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线

有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
- 上一篇:电动机外观与电路线路的检查方法
- 下一篇:异步电动机的转差率与技术参数