有关电动机额定电流的速算口诀与选用原则,电动机的速算口诀与经验公式,电动机配用断路器的选择,电动机保护用断路器选用原则,电动机配用熔断器与接触器的选择。
1、速算口诀:
电动机额定电流(A):"电动机功率加倍",即"一个千瓦两安培"。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,"将千瓦数加一倍"即电动机的额定电流。
2、经验公式:
电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数X2
上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10X2=20A。
电动机配用断路器的选择
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。
380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。
断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。
2.1 电动机保护用断路器选用原则
(1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
(3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀
"电动机瞬动,千瓦20倍"
"热脱扣器,按额定值"
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。
电动机配用熔断器的选择
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。
因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
3.1 熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)X3
3.2 熔体额定电流的速算口诀
"熔体保护,千瓦乘6"
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。
四 电动机配用接触器的选择
4.1 接触器的选用原则
(1) 按使用类别选用:
生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。来自:电工天下
(2) 确定容量等级:
接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:
1)工作制及工作频率的影响:
选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。
2)环境条件的影响
生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
4.2 接触器额定电流的对表速查
例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 170 200 250 300
KSDZ-U40 ● ●
KSDZ-U63 ● ● ●
KSDZ-U80 ● ● ●
KSDZ-U125 ● ● ● ●
KSDZ-U160 ● ● ● ●
KSDZ-U200 ● ● ● ●
CKJ5-250 ● ● ● ●
CKJ5-400 ● ● ● ● ●
CKJ5-600 ● ● ● ● ●
五、电动机配线
电动机配线口诀
"1.5加二,2.5加三"
"4加四,6后加六"
"25后加五,50后递增减五
"百二导线,配百数"
该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。
"1.5加二"表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。"2.5加三"、"4后加四",表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。
"6后加六",是说从6mm2的开始,能配"加大六"kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。
"25后加五",是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。
"50后递增减五",是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。
"百二导线,配百数",是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。