有关电动机的入库验收与安全储存方法,电动机的入库验收包括外观检查、检查电动机所有紧固螺丝、摇表检查电机绕组与机壳之间的绝缘电阻等,电动机的储存条件及电机码垛。
一、电机的入库验收
对入库的电机(尤其对无包装的电机)必须进行如下检查验收:
(1)外观检查:检验电机的各零件外表有无裂缝、变形、损伤、受潮和锈蚀等现象,铸件表面应清洁、平整、不得有裂痕和砂眼,表面漆层均匀光洁。
(2)检查电动机所有紧固螺丝,应无松动现象,出线完好,电动机转轴用手转动灵活没有摩擦等杂音。绕线式转子电机的电刷与转子滑环,直流电机的电刷与换向器的接触应良好,旋转时不应跳动。
(3)用摇表检查电机绕组与机壳之间的绝缘电阻,对六个出线端的交流电动机,还要检查绕组之间(又称相间)的绝缘电阻。绝缘电阻的数值一般可按绕组的额定电压每1KV不少于1MΩ为合格。
对绕线转子式电动机还要测量转子绕组和外壳之间(即滑环)与外壳间的绝缘电阻。
其绝缘值不得小于0.5MΩ。220/380V 的交流电动机,定子对地绝缘电阻最低要求,0.22mΩ,而相间绝缘电阻为,0.33mΩ。
如果测量的绝缘电阻太低,就必须通知生产厂进行处理。
二、储存条件及电机码垛
电机适宜的储存条件:
(1)电机应存放在干燥、通风的库房内。一般不得存放在露天货场中。库内适宜温度应保持在5~35℃的范围内,相对湿度不高于80%。
(2)仓库中应防止有害气体、蒸汽以及烟雾尘土等侵入。同时禁止与酸碱等化学品和水泥等容易粉末飞扬的物品存放在同一库房里。
(3)电机在储存期间,应防止剧烈的震动和温度变化,以免降低或损坏电动机的绝缘而缩短其使用寿命。
(4)严防虫、鼠等咬蚀有机绝缘材料。
码垛是电机保管技术中的一项重要的工作。根据码垛要求,电机的码垛方法为:
无外包装的电机可采用图2-3-1 所示的码垛方法。图2-3-1(a)是衬垫式码垛;图2-3-1(6)是无衬垫码垛。所谓衬垫式码垛就是堆垛时加衬垫物,使货垛平整牢实,衬垫物一般用枕木。
为了防止倾斜发生倒塌事故,垛高在3m 以内为宜。同时根据库内潮湿情况,垛底应适当垫高,以便垛底通风,不受地潮。
装箱电机在码垛和搬运时,应防止摔碰,严格禁止翻滚和倒置,以防止箱体破碎,损坏电动机。(来自:电工天下)
(1)电机的各个组成部分,均应保持清洁干燥。为了防尘和防潮,大型电机要放在垫木上,全部用篷布盖好,尤其是防护式电机更应注意。小型电动机需用油布(或塑料薄膜)包好,放在料架上保管。
当电动机绕组积有干燥的灰尘时,可用清洁的布或软纸片擦掉,或用压缩空气吹掉,压缩空气也必须干燥,其压力不应大于" 个大气压。如果积有含油灰尘时,可用四氯化碳溶剂来擦拭,绝对不可用挥发性的汽油、煤油等擦拭,因为这些油类都能溶解绝缘材料。
(2)冬季应防止电机绝缘冻裂而影响其使用寿命。装箱电机,在搬运入库开箱验收时,要注意待电机的温度与室温相同时方可拆开木箱,以免温度差而形成湿气。
(3)为了防止电机转子轴承的锈蚀,应涂上中性工业凡士林,并用布或防潮纸包好,防止尘土粘上。对无外包装电机要防止重物撞击轴伸,以免影响其挠度。
(4)查看轴承是否锈蚀,润滑油是否凝固变质。如果发现锈蚀、变质情况应予清洗、更换。为了防止润滑油侵入损坏电动机绝缘和便于轴承散热,润滑油不宜过多,以占轴承全容积2/3为宜。
(5)长期保管的绕线式电动机的炭刷的弹簧应该松开,取出炭刷放入一个小盒内保管。转子滑环,直流电机或励磁机的整流子,应用防潮纸包好。
(6)每半年应对长期保管的电机(包括装箱电机),进行一次总检查,并测量绝缘电阻一次,如果有显著降低的应进行干燥处理。
(7)长期保管的发电机组,如无公共底盘的电动机与发电机应拆开存放。连轴器与转轴外露部分应涂以酚醛清漆。出厂保险期为储存期限,但最好不超过一年。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。