钳形电流表可以测量小电流,如何测量?
来源:电工天下时间:2020-12-25 09:57:44 作者:老电工手机版>>
使用钳形电流表测量小电流的方法,钳形电流表测量电流,最好是在切断电路的情况下进行,以提高测量结果的准确度,实际测量小电流时,将被测导线先缠绕几圈后,再放进钳形表的钳口内进行测量。
钳形电流表测量小电流

用钳形表测量电流,虽然具有在不切断电路的情况下进行测量的优点,但由于其准确度不高,测量时误差较大。
尤其是在测量小于5安的电流时,其误差会远远超过允许范围。
为弥补钳形表的这一缺陷,实际测量小电流时,方法为:即将被测导线先缠绕几圈后,再放进钳形表的钳口内进行测量。
但此时钳形表所指示的电流值并不是所测的实际值,实际电流值应为钳形表的读数除以导线缠绕圈数。