电测量指示仪表检验周期的四项规定
来源:电工天下时间:2020-12-29 10:37:41 作者:老电工手机版>>
有关电测量指示仪表检验周期的四项规定,包括控制盘和配电盘仪表的定期检验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致,可用标准仪表在其工作点上用比较法进行核对等。
电测量指示仪表检验周期的规定
1、控制盘和配电盘仪表的定期检验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致,不应延误。主要设备主要线路的仪表应每年检验一次,其它盘的仪表每四年至少检验一次;
2、对运行中设备的控制盘仪表的指示发生疑问时,可用标准仪表在其工作点上用比较法进行核对;
3、可携式仪表(包括台表)的检验,每年至少一次,常用的仪表每半年至少一次。经两次以上检验,证明质量好的仪表,可以延长检验期一倍。
4、万用电表、钳形表每四年至少检验一次。兆欧表和接地电阻测定器每二年至少检验一次,但用于高压电路使用的钳形表和作吸收比用的兆欧表每年至少检验一次。
相关文章常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解

有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件

电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施

有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
常用电工仪表分类符号及测量方法

有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
如何用直流电桥测量电表内阻?

如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。
时间:2022-05-15 12:47:21
lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件

有关lcr电桥的知识,在用lcr数字电桥测量电感时应怎么选择频率,在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响,另外lcr测量电感频率的参考条件有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-14 08:00:38
LCR测试仪读数及测量条件显示说明

有关LCR测试仪的知识,在LCR测试仪上的6位显示并非全部是有效显示,有些需要舍去某些跳动数值,以得到稳定值,那么LCR测试仪的串并联指示、频率提示与测试电平显示时,又有哪些注意事项,下面具体来看下。
时间:2022-05-14 07:57:07





