如何计算空调房间负荷,冷负荷系数法计算空调负荷

作者:老电工时间:2021-06-01 09:21:48

有关空调房间负荷的计算方法,空调房间内的热湿负荷由诸多因素构成,空调热湿负荷的构成部分,以及冷负荷系数法计算空调负荷的方法说明。

空调房间负荷的计算方法

1、空调热湿负荷的构成

空调房间内的热湿负荷是由诸多因素构成的,其中的热负荷主要由下述诸因素构成:

(1)通过房间的建筑围护结构传入室内的热流量;

(2)透过房间的外窗进入室内的太阳辐射的热流量;

(3)房间内照明设备的散热量;

(4)房间内人体的散热量;

(5)房间内工艺设备器具或其他热源的散热量;

(6)室外空气渗入房间时的热流量;

(7)伴随各种散湿过程产生的潜热量等。

2、冷负荷系数法计算空调负荷

在空调房间热负荷的诸多因素中,除通过房间建筑围护结构和太阳辐射的热量为室外热源负荷外,其他均为空调房内的热负荷。

因此,确切计算空调房间内部的热湿负荷,是统计室内空调负荷的主要数据。

1.通过围护结构从室外传入室内的负荷计算

(1)外墙和屋顶引起的负荷

热量总是从温度高的地方向温度低的地方传递。当室外空气温度高于室内空气温度时,热量通过外墙或屋顶传入室内。

传热量的大小除了与室外空气温度差成比例外,还与外墙或屋顶的构造(厚度、材料、内外墙表面空气流动强弱)有关。这众多影响传热量大小的因素可以用一个综合性指标——传热系数K来表示。

在已知空调房间建筑结构的传热系数时,对通过建筑结构传入室内的热流量可以用下式进行计算:

Q=KA(tw-tn) W

式K——传热系数,W/(m2℃),计算时可查询相关的暖通过空调设计手册

A——建筑结构的传热面积,tw——室外侧空气温度。

(2)通过外窗传入空调房间的负荷计算?

夏季通过透明的玻璃进入空调房间的热量,有相当一部分被室内空气吸收,只有少部分被玻璃吸收。

进入室内热流量与太阳投射到玻璃窗的角度有关。电工:www.dgjs123.com

通过玻璃由于温差传入室内的热流量的计算公式是:

Q=KA(twp+△tw- tn) W

式中K——玻璃窗的传热系数,W/(m2℃)

A——玻璃窗的面积,m2

twp ——玻璃窗外空气温度,

△tw ——设计日最高气温与最低气温之差,计算时可查有关暖通设手册,

tn ——室内空气温度,

2.内部热源散热引起的负荷

室内热源包括工艺设备散热、照明散热、人体散热等。

(1)空调房间内电器设备的负荷计算

显热散热形成的冷负荷按下式计算

LQ=Q·CLQ W

式中Q——电器设备实际显热散热量

CLQ ——电器设备实际显热散热负荷系数

电动设备是指电动机及其所带动的工艺设备。电工技术之家

电动设备向空调房内空气的散热量主要包括两部分:一是电动机本身由于温升而散发的热量;二是电动机所带的设备运行时因温升所散发热量。

(2)空调房间内照明设备散热形成的负荷计算

空调房间内照明设备散热量属于稳定散热热源,一般不随时间变化。根据照明灯具的不同类型。

(3)人体散热量和散湿量的计算

人体散热量的大小与人的性别、年龄、衣着、劳动强度以及环境条件等诸多因素有关。

由于性质不同的建筑物中有数量不同的成年男子、女子和儿童,为了计算的便利,往往以成年男子为基础,乘以考虑了各类人员组成比例的系数(称为群集系数)。