电力系统的负荷特性图解

作者:老电工时间:2022-09-13 13:22:42

1、电力负荷

电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和。对某一时刻,系统用户所消耗功率之和,称为电力系统的综合用电负荷。

综合用电负荷加上同一时刻电力网络中损耗的功率,即该时刻电力系统中各发电厂供应功率之和,称为电力系统的供电负荷。

供电负荷再加上同一时刻各发电厂本身消耗的功率(厂用电),即该时刻电力系统中各发电机发出功率的总和,称为电力系统的发电负荷。

2、负荷曲线

在运行过程中,用电设备的接入与退出有其偶然性,从而在不同时刻负荷大小也不尽相同。负荷随时间变化的规律曲线,称为负荷曲线。

有功功率日负荷曲线——反映一天24小时内有功负荷的变化规律。在一天当中,负荷有功功率随时间的变化常表示为两种形式。阶梯型反映一天中各个小时平均(或者是各个整点等时刻时)负荷的变化情况。

年持续负荷曲线——由一年中的系统负荷按照数值大小及其持续小时数顺序排列而成。

由该曲线,可以确定系统用电设备全年的用电量:

如果负荷始终等于Pmax,经过时间Tmax小时后,所用的电能恰等于负荷全年实际用电量Wy,即Wy=Pmax ·Tmax,那么便称Tmax为最大负荷利用小时数,即:

不同行业Tmax也不同,如:一班制企业1500~2200h,三班制企业6000~7000h,农村排灌用电1000~1500h。

附1,电力系统的负荷等级

【问题】电力系统中的负荷等级是什么?

【解答】电力系统中负荷等级划分是国家根据停电造成的损失大小来划分的。

例如:停电时消防泵不能启动,造成火灾损失比较大。消防为一类负荷,需要双电源。

具体负荷划分:

一类负荷中断供电将造成人身伤亡或政治、军事、经济上的重大损失的负荷,称为一类负荷;

如发生重大设备损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱,重要交通枢纽、干线受阻,广播通信中断或城市水源中断,严重环境污染等等;

兵工厂、大型钢厂、火箭发射基地、医院等属于一类负荷;对于这类负荷要保证不间断供电。

二类负荷中断供电将造成严重停产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱等;企业工厂、大城镇、农村排灌站等属于二类负荷;对这类负荷在可能的情况下也要保证不间断供电。

三类负荷除一、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大,称为三类负荷;工厂附属车间,小城镇,农村居民用电等属于三类负荷;对这类负荷可以短时停电。

附2,电力系统中的计算负荷的单位

电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电工:www.dgjs123.com

发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W

无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示,   1Mrva=1000Krva=1000000rva

变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA        三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:

S2=P2+Q2   S=√(P2+Q2)

视在功率S=1.732UI

有功功率P=1.732UIcosΦ

无功功率Q=1.732UIsinΦ

功率因数cosΦ=P/S   sinΦ=Q/S。