怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

作者:老电工时间:2021-10-30 08:50:57

一、日用电量的计算

一是未装带有电流互感器电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。

二是装有电流互感器的电度表,电度表在24 小时内的累积数乘以电流互感器的变比,所得数即为日电量:

(1)只装有电流互感器TA的电度表:日用电量=电度表(0-24时)累积电表数值*电流互感器TA变比

(2)同时装有电流互感器TA、电压互感器TV的电度表:日用电量=电度表(0-24是)累积电度表数值*电流互感器TA变比*电压互感器TV变比

二、日平均负荷的计算

日平均负荷(千瓦)={日用电量(KW*H)}÷24H

三、瞬间负荷的计算

1、根据实测电流、电亚计算:

有功功率(KW)={√3*电流(A)*电压(V)*功率因数}÷1000

2、用秒表法计算

有功功率(KW)={3600*电流互感器TA变比*电压互感器TV变比}÷{电表铭牌上标明的常数(转/KWH)*测量时间(S)}