软启动与降压起动有什么区别

作者:老电工时间:2022-09-10 06:58:11

有关软启动与降压起动的区别,软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,软启动起动时无冲击电流,减压起动,在起动过程中会出现二次冲击电流。

一、软启动与降压起动的区别

软启动采用串接于电源与电机间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机的输入电压从0开始,以预定函数关系上升,直到起动结束,赋予电机全电压的运行方式。

减压起动的特点

Y-△起动,自耦降压起动,电抗器起动等,都属于有级降压起动,其特点是:在起动过程中会出现二次冲击电流。

软启动的优点

起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管的导通角,使起动电流从零线性上升到设定值;属恒流起动,软起动可引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动;可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调速到最佳起动电流。

二、降压启动和软启动有什么区别?

软启动本身就是降压启动的一种,因为电动机启动电流与电压近似成正比,在某些场合下可以用降压启动的方式来减小电动机启动电流对配电系统的影响。

常见的降压启动方式有星三角启动、自耦变压器降压启动、定子串电阻启动、软启动等。但是降压启动本身是有局限性的,只适用于负载对启动力矩无严格要求的场合下才可以应用。若电动机负载对启动力矩要求很高,降压启动往往不能满足要求。

三、星三角降压启动和自藕降压启动有什么区别

简单来说,三相异步电动机的降压启动就是在启动时减小定子绕组上的电压,以减小启动电流;启动后在将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。

Y一△降压启动:笼形异步电动机正常运行时定子绕组采用三角形联结,在启动时定子绕组接成星形,每相绕组所承担的电压是电源相电压,降低为运行电压的根号三分之一,启动电流降低为直接启动时的1/3,待转速上升到一定值时,将定子绕组改接为三角形,电动机便进入全压正常运行状态。

由于启动转矩也降低到原来的1/3,所以这种启动方法转矩特性差。正常运转时定子绕组采用三角形联结的笼形异步电动机,在空载或轻载启动时可采用Y一△降压启动方法来达到限制启动电流的目的。

自耦变压器降压启动:电动机在启动时通过自耦变压器降低加在定子绕组上的电压,待转速接近额定值时,切除自耦变压器,在全压条件下正常运行。

自耦变压器降压启动可按照启动电流和所需的启动转矩选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,但自耦变压器等设备成本较高,且不可频繁启动。