餐厅设备380v与220v功率的计算公式
餐厅设备有220V也有380V的。物业要求计算总功率如何计算?
一、负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
二、计算三相总功率11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三、三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
四、变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算
负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以。
要是粗略的计算下 就三相功率相加就可以了。
精确计算的话 用
钳形电流表从线路出线端测量下取最大的一个电流,套公式
p=√3×380×I(电流)×cosΦ
cosΦ一般取0.95,家用
电度表计量的话一般都取最大电流,所以说以后要是接的设备部均衡会很吃亏。