电源线径大小与用电负荷有何关系?

作者:老电工时间:2020-06-12 16:14:07

有关电源线径大小与用电负荷的关系,电器的额定电流与导线标称横截面积数据,包括电器的额定电流、导线标称横截面积的计算方法等。

电源线径大小与用电负荷的关系

负荷量:

16A最多供3500W,实际控制在1500W内。

20A最多供4500W,实际控制在2000W内。

25A最多供5000W,实际控制在2000W内。

32A最多供7000W,实际控制在3000W内。

40A最多供9000W,实际控制在4500W内。

电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表2。

表2 电器的额定电流与导线标称横截面积数据。

电器的额定电流: A 导线标称横截面积:MM2

≤6 0.75

>6 -10 1

>10 -16 1.5

>16 -25 2.5

>25 -32 4

>32 -40 6

>40 -63 10

多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯线0.75mm2、5A;1mm2、6A;1.5mm2、9A;2.5mm2、15A;4mm2、24A;6mm2、36A。

如何合计算电线所能承受的电功率?

如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率?

或已知所需电功率,如何计算出该使用多少mm2电线.

可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式:

功率P=电压U×电流I

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。电工技术之家

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?

解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A,根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦

答:最大能接上4840瓦的电器

反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流

电流=功率÷电压

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

查下面手册可知,要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米──22A

2.5平方毫米──30A

4平方毫米──39A

6平方毫米──51A

10平方毫米──70A

16平方毫米──98A

铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..

4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)。

以上就是电源线径大小与用电负荷的关系,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。