如何进行UPS电池参数设置?UPS电池参数调整注意事项

作者:老电工时间:2016-05-11 18:26:26

UPS电池参数设置方法
 

a. 将UPS串口用APC原配RS-232电缆(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接。

b. 进入WIN95,WIN3.1,WIN98,WINNT附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项。
如果您安装了PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务。

c. 修改配置如下:(注意串口参数,高级选项Advance里FIFO不要选中)
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流控制:无

d. 键入"Y",即同时按"SHIFT"和"Y",等待屏幕上显示"SM"表示通讯已建立。

e. 键入">"即同时按"SHIFT"和"〉",屏幕上会显示当前的电池参数(默认值为000)

增加电池参数:
即按"shift"加"+",屏幕显示:OK.再次按"SHIFT"和"〉"来确认当前电池参数(注:每增加或减少一次都需要按"SHIFT"和"〉"来确认)

减少电池参数
即按"-"号,每键入一次,电池参数就少一个。

f. 电池参数如何确定:
电池参数=(每节电池的安时数X外接电池数)/(17X4)。 电工:www.dgjs123.com
注意:以上所述为假定您使用串口1,如果您在调节中出现问题,请核实CMOS串口设置为:COM1 IRQ 4 I/O 3F8
COM2 IRQ 3 I/O 2F8

注意:
如果在NT4.0或Win2000中使用PowerChute plus5.1以上的版本,也可以直接在软件中设置电池参数,设置过程如下:
在主菜单中选择Configuration——UPS Operating Parameters...
在新弹出窗口倒数第二项External Battery Packs中输入您前面计算出的电池参数,然后点击OK即可。(注:如果您的UPS为SU5000UXINET这款机型您需要通过超级终端进行设置,不能使用软件修改电池参数)。

1、APCSMART-UPS1000VA,SMART-UPS2200VA,SMART-UPS3000VA,SMART-UPS5000VA 电池参数=(每节电池的安时数X外接电池数)/(17X4)。如果得出小数,四舍五入即可。
2、APC SURT全系列UPS,均可以配置外接电池,如果使用外置电池时,必须为UPS设置电池参数,RT系列UPS,电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 x 电池块数 / 80 = 电池参数
如果得出小数,四舍五入即可。
注: SURT7500XLICH,SURT10000XLICH电池参数的计算方法:
每块电池的安时数 x 电池块数 / 160 = 电池参数
如果得出小数,四舍五入即可。

注:如果UPS内部有电池组,那么最后的电池参数 = 计算结果 +1。