首页 > 电工基础 > 电工入门

空调制冷剂的充注量多少合适

作者:老电工时间:2022-07-15 06:51:55

在夏天使用空调时,只要不缺少制冷剂,空调的制冷效果就没有问题,空调制冷剂的充注量多少合适,常用的制冷剂的充入方法有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

空调制冷剂充注量及充注方法

1、测重量

在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,然后在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。

在给空调充注制冷剂之前,先记下钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中仔细观察指针,当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时,即可停止充注。也可以直接称量钢瓶,不用加温水。

2、测压力

制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,如果已知制冷剂的蒸发温度,可以查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。

因此,根据安装在系统上压力表的压力值,可以判断制冷剂的充注量是否适宜,如空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。

查R22的饱和温度与饱和压力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。经查表可知:R22在7.2℃时相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。

用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统。如果高、低压力表表压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适,如果高、低压压力均低,说明充入量不够,如果高、低压压力均高,说明充入量过多。压力测定法比较简便,在维修时经常作用,缺点是比较粗,准确度不高。

3、测温度

用半导体测温仪测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量的大小。在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温差约7—8℃,集液器出口的温度要高于蒸发器的出口处1-3℃。如果蒸发器进出口的温差大,说明制冷量充注不足。如果吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜现象,说明制冷剂充注过多。

4、测工作电流

用钳形电流表测工作电流,制冷时环境温度35℃,测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。在风机正常、两器散热号的情况下,按空调器工况测电流值做比较。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读