零线电流的计算公式

作者:老电工时间:2020-04-30 16:13:31

有关零线电流的计算方法,零线电流是多少,怎么计算零线电路上的电流,零线上电流等于各火线电流的三角函数之和,电工天下小编整理了零线电流的计算公式,希望对大家有帮助。

零线电流的计算方法

三相四线系统的零线电流的计算,一般来说不能精确计算。

零线电流实际上是三相电流的差值(换句话说;三项电流完全平衡情况下零线电流是绝对的零),而实际电网中几乎做不到三项电流的平衡(无非是整个负载里只有单个的平衡的负载),并且实际的三相电流负载各自随时不断地变化的。

比如说,某个电网有30家用户,当然这些用户按10家一个组分别连接到三相电网的A\B\C中,可是这些30家用户不可能同一个时间开闭所有的电器,再说各家的电器耗电功率也不可能一样的。总而言之,不能精确计算,只能测。

三相电流中计算零线电流怎么计算?

问题:

假设A相200A,B相260A,C相120A。那么零线电流是多少A?

解答:

相四线供电,三相电流不平衡时,怎样计算零线的电流?比如:A相=10A, B相=20A,C相=30A。 求零线的电流。Ia=10ej0度=10Ib=20ej120度=-10+j17.3Ic=30ej-120度=-15-j26I零=Ia+Ib+Ic=10-10-15+j(17.3-26)=-15-j8.7=17.34A---负150度

380v 零线上的电流如何计算?

零线上电流等于各火线电流的三角函数之和:i=i1sina+i2sin(a+120)+i3sin(a+240)其中i1、i2、i3分别是三根火线上的电流,a为相位角,在计算中可以取为0。

只要知道三根火线上的电流代入上式,就可以计算出零线上的电流了。

附1,三相电路零线电流计算公式

附2,三相电流计算公式?

问题:210KW的容量要用多少平方的线?电源是380V的。

解答:

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I(星形接法)

= 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 接法)

= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。

210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。