有关电力系统标幺值的含义,标幺值(标么值)是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,使用标幺值的三个好处是什么,一起来了解下。
标幺值(标么值)是电力系统分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。
标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。
二者关系为:标幺值=有名值/基准值。
1)三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标幺值与相电压的标幺值相等式,三相功率的标幺值和单相功率的标标幺值相等;
2)只需确定各电压级的基准值,而后直接在各自的基准值下计算标幺值,不需要进行参数和计算结果的折算;
3)用标幺值后,电力系统的元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。
有名值是实际的电压、电流、功率和阻抗值。而标幺值是有名值除以你选定的基准值(如基准电压,基准功率,以及通过基准电压和功率算出的基准电流和基准阻抗值)。
电力系统计算时,先选基准值,再把不同电压等级的有名值换成标幺值,以标幺值画等值电路进行计算,再把计算出的标幺值折算到相应电压等级的有名值。
好处是:由于不同电压等级的有名值无法一同计算,需要先折算到同一电压等级下,以标幺值为中间量可以简少折算的次数。
电力系统标幺值,就是基准参数。
对于电力系统,从发电侧 到传输侧 分布侧再到负载 简单概括包括:发电机,升压变压器,线路损耗,降压变压器,负载
由于变压器的存在,每段线路的电压基准值不一样,导致你在画单相等效电路图的时候无法将等效图化简到一个简单的串联回路。 而有了标幺值,即实际值除以基准值,就把大家的参数都等效到一个级别了。就好比高压侧额定电压为6000V而低压侧额定电压为220V 值不一样但是标幺值都是1per unit。
标幺值为1,意思就是这个量为额定值,所有额定值都设为1,则可以按照标幺值计算后,再乘以额定值。比如三相变压器额定功率1000kVA,一次侧电压10kV,则一次侧额定电流为33.3A,如果在使用中电压为pu=1,功率pu=0.2,则电流pu=0.2,即0.2*33.3A=6.66A,这个情况比较简单pu的计算优势没有显现出来,如果系统中有n个变压器,n个负载,n种物理量的时候,pu就会显得很好用。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。