UPS电源蓄电池放电问题
UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%/12V电池放电终止电压10.5V)
1、计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosφ/(η*临界)
注:P→UPS电源的标称输出功率
Cosφ→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)
η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界→蓄电池的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量=I最大/C
3、由于使用E临界电池的最低临界放电电压值,会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
时间与放电速率C
4、例如,20KVA延时180分钟 (电工 www.dgjs123.com)
电池的最大放电电流52.9A=标称功率20000×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)
电池组的标称容量=52.9÷0.28C=188.5AH
20KVA延时180分钟
电池配置为32节1组12V190AH;选配32节12V,,一组容量≥190AH