有关电力负荷的分级分类,以及高层建筑用电负荷的知识,按对供电可靠性要求的负荷分类,有一级负荷、二级负荷与三级负荷,按工作制的负荷分类,高层建筑用电负荷分类等。
一、按对供电可靠性要求的负荷分类
我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级。
1、一级负荷
一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者;中断供电将影响有重大政治、经济影响的用电单位的正常工作的负荷。
一级负荷应有两个独立电源供电。
所谓独立电源,就是当一个电源发生故障,另一个电源应不致同时受到损坏。
在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。
2、二级负荷
二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者;中断供电系统将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。
二级负荷应由双回线路供电,供电变压器亦应有两台。做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。
3、三级负荷
三级负荷对于供电电源没有特殊要求,一般由单回电力线路供电。
二、按工作制的负荷分类
1、连续工作制负荷
连续工作制负荷是指长时间连续工作的用电设备,其特点是负荷比较稳定,连续工作发热使其达到热平衡状态,其温度达到稳定温度。
2、短时工作制负荷
短时工作制负荷是指工作时间短、停歇时间长的用电设备。其运行特点为工作时其温度达不到稳定温度,停歇时其温度降到环境温度。
3、反复短时工作制负荷
反复短时工作制负荷是指时而工作、时而停歇、反复运行的设备,其运行特点为工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度。
反复短时工作制负荷可用负荷持续率(或暂载率)ε来表示。
式中,tw为工作时间,to为停歇时间,T为工作周期。