1、电力负荷
电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和。对某一时刻,系统用户所消耗功率之和,称为电力系统的综合用电负荷。
综合用电负荷加上同一时刻电力网络中损耗的功率,即该时刻电力系统中各发电厂供应功率之和,称为电力系统的供电负荷。
供电负荷再加上同一时刻各发电厂本身消耗的功率(厂用电),即该时刻电力系统中各发电机发出功率的总和,称为电力系统的发电负荷。
2、负荷曲线
在运行过程中,用电设备的接入与退出有其偶然性,从而在不同时刻负荷大小也不尽相同。负荷随时间变化的规律曲线,称为负荷曲线。
有功功率日负荷曲线——反映一天24小时内有功负荷的变化规律。在一天当中,负荷有功功率随时间的变化常表示为两种形式。阶梯型反映一天中各个小时平均(或者是各个整点等时刻时)负荷的变化情况。
年持续负荷曲线——由一年中的系统负荷按照数值大小及其持续小时数顺序排列而成。
由该曲线,可以确定系统用电设备全年的用电量:
如果负荷始终等于Pmax,经过时间Tmax小时后,所用的电能恰等于负荷全年实际用电量Wy,即Wy=Pmax ·Tmax,那么便称Tmax为最大负荷利用小时数,即:
不同行业Tmax也不同,如:一班制企业1500~2200h,三班制企业6000~7000h,农村排灌用电1000~1500h。
附1,电力系统的负荷等级
【问题】电力系统中的负荷等级是什么?
【解答】电力系统中负荷等级划分是国家根据停电造成的损失大小来划分的。
例如:停电时消防泵不能启动,造成火灾损失比较大。消防为一类负荷,需要双电源。
具体负荷划分:
一类负荷中断供电将造成人身伤亡或政治、军事、经济上的重大损失的负荷,称为一类负荷;
如发生重大设备损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱,重要交通枢纽、干线受阻,广播通信中断或城市水源中断,严重环境污染等等;
兵工厂、大型钢厂、火箭发射基地、医院等属于一类负荷;对于这类负荷要保证不间断供电。
二类负荷中断供电将造成严重停产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱等;企业工厂、大城镇、农村排灌站等属于二类负荷;对这类负荷在可能的情况下也要保证不间断供电。
三类负荷除一、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大,称为三类负荷;工厂附属车间,小城镇,农村居民用电等属于三类负荷;对这类负荷可以短时停电。
附2,电力系统中的计算负荷的单位
电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电工:www.dgjs123.com
发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W
无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示, 1Mrva=1000Krva=1000000rva
变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S sinΦ=Q/S。