主变差动保护投入运行前带负荷测量继电器差压的要求
作者:老电工时间:2016-05-19 01:20:56
主变差动保护投入运行前带负荷测量继电器差压的要求
因为主变差动保护装置按环流原理装设继电器及各侧电流互感器,有严格的极性要求。
因此,在差动投入前为了避免二次接线错误,要做最后一次接线检查,测量一下向量和差动继电器执行元件的差压(或差电流),用来差别变压器继电器本身接线是否正确,保证在正常情况下差动回路的电流平衡。
向量正确时高低侧二次电流相位应相差180度,电流平衡,使变压器投入后,差动可正确的动作。