负荷平衡的方法及方案分析
plc控制器从变频器读回电机的实际转矩值,将该数值与三台电机转矩的平均值加以比较,算出每台装置输出转矩与平均值的差值,再取比例系数将转矩偏差换算成速度偏差,最后将速度偏差叠加到各传动装置的速度给定值上。
方案一:主机为速度控制,从机为力矩控制。主机将速度控制器输出的力矩值, 直接传递给从机作为其力矩给定, 无速度限幅。
( 备注: 为了避免飞车现象,当从机的硬轴连接断裂时,应及时转化为速度控制; 或者使用自由功能块, 如果从机与主机的速度差超过限值+延时, 从机OFF2停机。)
方案二:主机为速度控制,从机也为速度控制。主机将速度控制器输出的力矩值,传递给从机作为其力矩限幅。从机的速度给定略大于主机 (通常大于约2~5%),使其速度环达到饱和。
方案三:主机为速度控制,从机也为速度控制。主机将速度控制器输出的积分量,传递给从机速度控制器作为其积分控制的设定值, 并且从机自己的积分功能取消。
方案四:从机速度环的力矩值减去主机速度环的力矩值,该力矩差值乘上相应的软化系数之后, 负叠加在从机的速度给定上进行控制。
方案五:从机以主机的速度信号作为基准,同时采集主机的电流信号和自己的电流信号进行PID调节,PID的输出乘以一个系数后叠加在自己的速度给定上加以控制。
方案六:电机驱动无主从之分, 均为速度控制, 读取各驱动的实际电流值, 然后算出电流平均值。如果实际电流值大, 那么它的速度附加给定就为-Δn; 如果实际电流值小, 那么它的速度附加给定就为+Δn。
方案七:电机驱动无主从之分, 均为速度控制, 每台驱动都有自己的速度环软化( Droop Compensation ) 。
归结起来负荷平衡就两种方法,1直接控制从机转矩,2从机速度加负荷平衡调节器。
还有一种不调的,靠电机机械特性自己平衡,如rober211的方案7。-- 电工技术之家
每种方法都有不同的实现手段,就像rober211总结的。他们适用于不同的设备,一般硬连接轴适用直接控制转矩,软连接或没用直接连接的机械用负荷平衡调节器附加速度方式。
应用的plc读取电流值、加速度微调量的方式,也适用于软连接方式,因为1网络速度一般较慢 2又经过内部计算,3最后再由给定通道加偏差。这3者都会影响响应的速度。如果需要快速不如将电流传至装置内部由装置计算偏差量直接附加在速调输入,这样只有网络速度影响。或者采用rober211的方案1。
方案2 对负转矩传输需要认真考虑,(附加速度方向,限幅如何加等)。一不小心就会错,慎重使用!