工厂供电负荷的统计算法
工厂供电负荷在计算时要考虑,在变配电系统中,并不是所有用电设备都同时运行,即使同时运行的设备也不一定 每台都达到额定容量,因此不能用简单地把所有用电设备的容量相加的方法来确定计算负荷。
在作设计任务书或初步设计阶段,尤其当需要进行方案比较时,只需要估算。
已知企业的生产量及每一单位产品电能消耗量,求企业年电能需要量。
当已知车间生产面积负荷密度指标时,求车间的平均负荷。
供电线路在30min内出现的最大平均负荷即计算负荷。
具体步骤如下:
图1
a处的计算负荷系由低压计算负荷加上变压器工作时的功率损失,用以选择车间变电所高压端的供电导线截面。b处的计算负荷是由乘以及再加上高压用电设备的计算负荷,用来确定配电所母线及导线b的截面。c处的计算负荷是由 乘以 及 再加上高压用电设备的计算负荷,用来确定总降压变电站母线及线路c的截面和总降压变电站变压器容量。d处是供给全厂用电的总供电线路,由 与 加总降压变压器的功率损失求得。
在低压母线B处也需乘以 。 的取值一般为0.85~0.95,由于愈趋向电源端负荷愈平稳,所以对应的 也愈大。
步骤: