电缆截面大小的选择与计算方法
对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。
人们计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40~50W计算这对于90平方米以上的大房子还可以,但是对于50~60平方米的普通住宅则不能满足要求因此,住宅装修前,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面如果把一般所有的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱、洗衣机、彩电、微波炉、热水器、电饭锅、电脑、音响等,再留出几年的发展余量。
早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。
现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14a),(1.2匹)空调5a,电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等) 。
国标允许的长期电流:4平方是25-32A6平方是32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的。
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆所需载流能力计算应根据下列公式:其中:
I=w/u×k
I—为线路需要的最大电流容量,单位A
W—家用电能总功率,单位W
U—家用额定电压,单位V
k—过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3
根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。
1.首先计算回路的总负荷(总功率),也就是终端设备的总功率.计为P,单位KW
2.确定该回路的电压,民用系列就220/380V两类.计为U,单位V
3.计算该回路的总电流,计为I,I=P/U,单位A
4.选择导线类型(一般家装及小工程主要有铜芯线/铝芯线,其中又分为单芯,多芯)
5.查出该类型导线的电流通过能力(可查阅该导线的说明或检验报告)计为X
6.导线的截面=I/X,如出现小数点,按进一法计算,如无该型号导线,按高型号选择.
举例说明:
例如,一住宅某回路经计算得知总负荷(P)为6KW(把回路上拟接入的电器==设备的功率加起来即可),电路采用220V电压(U) 则:总电流(I)=6000W/220V=27.27A 该回路采用单芯铜芯线,经查阅该导线电流通过能力约为6A/MM2(X) 则:该回路应采用的导线截面面积为I/X=27.27/6=4.545MM2 按进一法,应采用5MM2的导线,经查阅该导线无5MM2规格,接近型号为4MM2和6MM2,按照就高的原则该回路应采用6MM2的导线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
09-11
04-23
04-03
01-27
1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流大小及带多大功率用电器
12-19
08-14
06-30
06-30