有关家装导线载流的问题,装修上大都使用铜导线,家装用线的规格一般有1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2,一般mm2简称为平,那么1.5、2.5、4、6、10mm2铜线载流多少,能带多大功率用电器,一起来看下。
图1:导线
1.5平和2.5平的导线常用作照明支路,2.5平和4平导线用作插座支路,大功率用电器单独走一路,即用4平的导线,6平和10平用作家庭主线。红色线用作火线,浅蓝色用作零线,黄绿双色线为地线。
图2:配电箱
以长期工作时的安全载流计算,依次如下:
1平铜导线允许长期载流:6A—8A;
1.5平铜导线允许长期载流:8A—15A;
2.5平铜导线允许长期载流:16A—25A;
4平铜导线允许长期载流:25A—32A;
6平铜导线允许长期载流:32A—40A;
10平铜导线允许长期载流:60A—70A。
图3:导线
根据功率的计算公式P=UI,上图的载流列表转为为功率列表,依次如下。
1平铜导线能带1.8KW左右的用电器;
1.5平铜导线能带3KW左右的用电器;
2.5平铜导线能带5KW左右的用电器;
4平铜导线能带7KW左右的用电器;
6平铜导线能带8.5KW左右的用电器;
10平铜导线能带15KW左右的用电器。
以上数值是长期工作的安全载流,所以数值相对保守一些,但也相对更安全一些。
在实际用线时可参考对应的负载进行调整,比如照明支路中只有几个LED灯,加在一起功率很小,导线完全可以用1.5平的。插座支路的用电器总功率如果不大,就可以使用2.5平的导线。