作者:老电工时间:2022-04-05 14:27:54

35千伏电缆中间接头的制作方法,步骤如下:

1、电缆中间接头的制作,应由经过专业训练取得合格证书的电缆技工来完成。只有持证技工才能进行中间接头制作和安装,并应有专人负责工艺监督和施工记录;

2、中间接头的制作应避免在雨天湿度较大的环境下进行。安装环境的相对湿度应低于70%,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。另外,需要做好防潮,防雨,防尘措施,严禁在雾或雨中施工;

3、电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大,截面宜为线芯的1.2~1.5倍。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求;

4、制作电缆中间接头前应检查电缆绝缘状况应良好,无受潮。附件与电缆一致,零部件应齐全无损伤,绝缘材料不受潮,密封材料不失效;

5、制作电缆终端头与中间接头电缆芯连接时,应清除线芯和线管内壁的油污及氧化层;

6、制作电缆中间接头时,从剥切电缆开始应连续操作至完成,缩短绝缘暴露时间。在完成密封工序前必须连续工作,不允许间断停顿。

7、在进行电缆中间头制作作业前,要办理动火作业票方可作业;

1)使用喷灯前,应进行各项检查,并拧紧加气孔盖,不得有漏气现象,喷灯的未烧热前不得打气。

2)喷灯放气时,应将喷火熄灭,并应远离明火地点,同时油面不得超过容积的四分之三。

3)点燃喷灯时,气压不得过大,在使用或传递喷灯时应注意周围设备和人身安全。火焰与带电部分的距离:电压在10KV及以下者,不得小于1.5米;电压在10KV以上者,不得小于3米。不得在带电导线、变压器等易燃物品附近点喷灯。

8、用刀或其他工具时,不准对着人体。

9、电缆中间头制作完毕后,按要求由高试工班做试验。试验合格后,方可送电运行。