首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

作者:老电工时间:2022-07-05 06:06:20

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。

电缆接头防水要求:先包自粘带VS先包胶带

平时一般采用缠包防水高压自粘带加PVC绝缘胶带的做法,应该先包自粘带,还是先包绝缘胶带?

正确做法:将电缆的每根线芯接好后(注意:接头要错开),先将接头两端的电缆护套用酒精擦洗干净。

用PVC绝缘胶带将线芯搭接缠绕部分包两层,防止线芯有毛刺对自粘带造成损伤,这里只包没有绝缘层的部分。没有毛刺的话,可以忽略这一步骤。

确认电缆绝缘层的清洁之后,将高压自粘带拉伸(三四倍)足够程度后缠绕三层,缠绕时两端至少覆盖完好绝缘层两倍胶带宽的长度。

然后,在外面包两到三层PVC绝缘胶带,做好这单根线芯的防水处理,依次将每根线芯处理好,再用同样步骤将整根电缆处理好。

PVC胶布一个很明显的特征,就是它的阻燃性能,许多胶布只有暂时的绝缘功能,因为材质比较差,一旦遇到线路一般的发热胶布将溶掉,根本没有绝缘性。许多线头相挨,有的线头与金属材质相挨,一旦遇线发热溶掉,这种绝缘胶布就容易发生短路、漏电,导致火灾伤人死人的事故。

可以用打火机做个试验,将胶带点火,能点着打火机一离开立马就熄火的,就是质量好的。点着了打火机离开了还继续燃烧,就是水货胶布。胶布市场太乱象,国家没有一个部门去管控,有百分之八十就是这种胶布,许多知名产家也生产这种胶布。因为量大,利润丰厚,就像生产矿泉水一样,门槛低,量大。

说明,PVC胶带不具有防水效果,如果先缠绝缘胶带,等于减弱自粘带的防水性能,而自粘带容易粘连,强度不如PVC绝缘胶带,外面包裹PVC绝缘胶带可以起到隔离、防护的作用。另外,自粘带在使用时必须要拉伸足够长度。

电缆的接头在连接时必须注意把防水做好,为自己和他人的人身安全负责。电缆一般过电的电流比较大,处理不好的话,就会让自己和他人的人身安全处在危险之中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读