首页 > 电工基础 > 电工材料

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

作者:老电工时间:2022-09-11 20:32:22

有关施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

施工现场配电线路电缆的敷设要求

一、电缆类型选择

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色的绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

电缆线路宜采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。【施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求】

电缆应根据敷设方式、环境条件选择。埋地电缆宜采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。

二、电缆截面选择 

电缆截面的选择应根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 

三、电缆敷设方式 

1、埋地敷设 

(1)埋地敷设施工工艺:电缆埋地敷设深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂。然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

(2)埋地敷设防护套管:埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处必须加设防护套管,防护套管外径不小于电缆内径的1.5倍。

(3)埋地敷设安全距离:埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 

(4)埋地电缆接头的处理:埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 

2、架空敷设 

(1)架空敷设施工工艺:架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自身所带来的荷载,敷设高度应符合要求,但沿墙面敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。 

(2)在建工程内电缆敷设、装修施工用电在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆的垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得得少于一处。

电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其它特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,并应采取防机械损伤和电火措施。

四、电缆线路的保护方式

电缆线路必须有短路保护和过载保护。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读