5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。
五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
10平方五芯电缆规格:3X10(平方),2X6(平方),共计5根电线。
问题1:5x10电缆穿多大的管?
5*6和5*10电缆分别用DN25、DN32的线管。
型号ZR—YJV,规格5*6电缆外径15.8mm,电缆穿管直径应取电缆外径的1.5倍,即15.8*1.5=23.7。所以,规格5*6电缆穿线管直径应25mm,即用DN25的镀锌管(穿可挠性金属软管型号规格是LV—5—30)。
规格5*10电缆外径是18.6mm,18.6*1.5=27.9,所以规格5*10电缆穿线管直径应取32mm,即用DN32的镀锌管(穿可挠性金属软管型号规格是LV—5—38)。
扩展资料:5*10平方铜电缆公式
5*10平方的电缆是26千瓦。
由三相电机公式得,P=1.732UIcos∮,P=1.732x0.38x0.8x50=26千5*10平方的电缆是26千瓦。